桥博配筋问题 - 【桥梁博士】 - 道桥网-桥梁之家—打造桥梁行业最大、最专业的桥梁资料和技术交流基地!道桥之家网! - daoqiao.net
453701422
桥梁新手
桥梁新手
  • 金币49枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 桥币0个
  • RMB0元
阅读:6151回复:10

桥博配筋问题

楼主#
更多 发布于:2011-06-02 16:51
50+90+50  3跨变连续箱梁支座高5米,跨中2.5m。验算阶段的各种效应组合均满足要求,但是支座向跨中处的6米之间的配筋率不满足要求,怎么调都不行预应力钢筋用量112吨,这是超筋还是少筋,需要配普通钢筋吗
tmgc_c
桥梁正高
桥梁正高
  • 金币249枚
  • 威望6点
  • 贡献值27点
  • 桥币5个
  • RMB0元
1楼#
发布于:2011-06-02 18:35
需要配普通钢筋吗?这是什么意思。
liufei
桥梁正高
桥梁正高
  • 金币32枚
  • 威望0点
  • 贡献值41点
  • 桥币0个
  • RMB0元
2楼#
发布于:2011-06-02 19:57
配筋率不够就增加钢筋呗
ccsghf
桥梁正高
桥梁正高
  • 金币326枚
  • 威望0点
  • 贡献值29点
  • 桥币0个
  • RMB0元
  • 社区居民
3楼#
发布于:2011-06-02 21:03
   
我爱故我在
453701422
桥梁新手
桥梁新手
  • 金币49枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 桥币0个
  • RMB0元
4楼#
发布于:2011-06-02 21:39
asdxiao19800
桥梁总工
桥梁总工
  • 金币558枚
  • 威望33点
  • 贡献值16点
  • 桥币0个
  • RMB0元
5楼#
发布于:2011-06-03 08:38
把普通钢筋加进计算应该可以
xbszljr
桥梁工程师
桥梁工程师
  • 金币38枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 桥币0个
  • RMB0元
6楼#
发布于:2011-06-03 08:56
 
zw14974
桥梁总工
桥梁总工
  • 金币1022枚
  • 威望94点
  • 贡献值133点
  • 桥币103个
  • RMB0元
7楼#
发布于:2011-06-03 09:02
普通钢筋肯定要配的啊。
无所作为
ww822
桥梁正高
桥梁正高
  • 金币764枚
  • 威望0点
  • 贡献值7点
  • 桥币0个
  • RMB0元
  • 社区居民
8楼#
发布于:2011-06-03 10:42
其实可能是底板厚度的问题。你增加一下底板厚度,应该就可以了
seismic668
桥梁总工
桥梁总工
  • 金币1185枚
  • 威望0点
  • 贡献值25点
  • 桥币0个
  • RMB0元
9楼#
发布于:2011-06-08 19:29
普通钢筋是一定要配的 至少满足最低配筋率的要求,抵抗温度应力、施工阶段张拉预应力可能的开裂、正常运营阶段的开裂都有好处 。
上一页
游客


返回顶部