植筋工艺过程如下:放线定位——钻孔——清孔——锚固剂配制——植筋——养护;
1、钻孔:根据设计要求位置标出需植钢筋的位置,用电锤钻孔,钻孔孔径比钢筋直径大4-6mm。φ6钢筋网片的拉结筋φ10植筋深度为5㎝;锚固块、转向块φ16钢筋植筋深度为16㎝;钻孔方向应与钢筋延伸方向一致,避免钢筋外露部分与设计要求方向相差较大;钻孔应避开钢筋或预应力钢铰线。
2、清孔:用柱状毛刷插入植筋孔内,上下拉动毛刷刷去孔壁浮灰,再用空压机将孔内灰尘吹净,也可用高压水清洗钻孔,植筋时将孔内明水用棉纱吸干净。
3、锚固剂配制:采用无机高效植筋锚固剂,高效植筋锚固性能满足表5-2的力学指标要求,每次配制量根据一次植筋数量拌制;锚固剂配制重量配合比为1:0.22。锚固剂配制加水应用带刻度量杯进行加水量控制,保证配制质量。配制顺序为先放锚固剂,然后边搅拌边加水,直至锚固剂搅拌均匀,无离析物,搅拌时间不少于5分钟。
4、植筋:先将孔内填入拌制好的锚固剂,然后将钢筋旋转插入孔中,锚固剂填入量以钢筋插入后锚固剂从植筋孔口能挤出为标准。对于向上方向植的钢筋,在钢筋插入孔洞后立即用棉纱或卫生纸进行堵口,以免锚固剂流出,影响工程质量。
5、钢筋植入后,在锚固剂凝固(1天时间)前不能触动。钢筋锚固后3天后可受力使用;1天后即可进行下一步工序。
6、检验验收

a、施工材料进场后,及时向监理工程师提供材质证明书及产品合格证,对钢筋强度进行现场抽样检验。
b、在施工现场作植筋抗拉拔力抽样检查,检测钢筋抗拉拔强度。

 
 
 

最新喜欢: