阅读:4594回复:6
盖梁绘图程序
盖梁绘图程序
<盖梁钢筋构造图绘图程序>(2.0版 For DXF (ARX)) 数据文件内容解释或基本假定 【最基本的假定】 1、 横断面的型式为矩形; 2、 按照画一半处理,因此必须是对称盖梁。 3、 所有斜筋直径同主筋,可在任意位置增加单根的斜筋。 4、 支点弯起钢筋仅考虑一层。 5、 取消了跨中弯起钢筋,(应通过调整柱子间距达到简化配筋)。 6、 所有钢筋均按形成骨架考虑,并且所有钢筋均考虑弯钩折减。 7、 所有桥墩的信息是完全相同的。 【数据文件内容和解释如下】 [CAP.DAT] * 文件名称注释,为方便记忆所用,程序不依赖她作为输入的文件名 盖梁宽度= 1.4 盖梁端部高度= 0.9 盖梁中部高度= 0.9 * 端部高度=中部高度时,立面图表示为矩形(桥台盖梁) 柱径或肋板厚度= 1.1 * 程序默认盖梁下接柱子,对于肋板桥台,可模拟成柱子来解释。但在生成的平面图中,应将柱子删除为好。以下用到“柱子”的地方,均可等同“肋板”。 外侧柱子边到盖梁变化边的距离= 0.05 边柱子到盖梁边缘的距离= 2.32 * 即柱边距 柱子个数= 5 * 限定在2~6个柱子之间。 中间柱子的距离= 5.5 交角= 135.0 * 数学上意义上的限定范围为0~180度 绘图比例= 0.050 主筋根数= 14 * 范围限制在(2~30)根 主筋直径= 22 * 应为Ⅱ级钢筋 箍筋直径= 10 * 可应为Ⅰ级或Ⅱ级钢筋,建议采用Ⅰ级钢筋,如为光圆12mm的钢筋,填写“-12”。 箍筋间距= 0.15 箍筋选用的形式= 3 * 该参数可填写“1、2、3”,分别对应不同的箍筋绑扎型式。 沿盖梁高度的分布钢筋直径= 10 * 可应为Ⅰ级或Ⅱ级钢筋,建议采用Ⅰ级钢筋 沿盖梁高度的分布钢筋的根数= 5 支点(柱子)处加密箍筋的间距= 0.2 边柱子两侧加密的根数= 2 2 中柱子加密的根数= 2 梁端部箍筋根数= 17 * 主要用于处理桥墩梯形盖梁的变高度箍筋 通长弯起钢筋是否存在的判断= 1 通长弯起钢筋的弯起点距边支点的左右距离= 1.3 1.4 通长弯起钢筋的弯起点距中支点的距离= 1.4 通长弯起钢筋端部参数= 0 * =1时,梁端部不弯,=0时,梁端部向下弯 边柱子支点弯起钢筋是否存在的判断= 1 * =1时,有之,=0时,无 边柱子弯起钢筋距支点的左右距离= 0.8 0.8 中柱子支点弯起钢筋是否存在的判断= 1 * =1时,有之,=0时,无 中柱子弯起钢筋距支点的距离= 0.8 边柱子左右两侧斜筋的根数= 2 1 * 每侧的根数最多10根 边柱子左右两侧斜筋距柱子的距离= 0.35 1.8 0.35 中柱子每侧斜筋的根数= 1 * 每侧的根数最多10根 中柱子两侧斜筋距柱子的距离= 0.35 柱子处特殊斜筋存在的控制变量= 1 * 每个支点处增加特殊斜筋时,填“1”;否则填“0”。程序认为在这一点上,所有柱子相同 制图时的弯钩画法的控制变量= 0 * =1时,按圆弧画钢筋弯钩,=0时,按折线画钢筋弯钩。不论按哪种出图方式,均考虑了钢筋的折减。 盖梁混凝土等级= 30 [END] * 文件结尾标志,程序认为,此时的文件是一个完整的文件,并自动检查用户的数据文件。 【输出时的注意事项】 1、 由于对数据做了一些限定,因此对钢筋进行了合并,这也是和V1.55 的重大区别。 2、 本图钢筋的粗细是用PLINE线控制的,一般情况下是可以分出粗细的,用户不必干预。 3、 对于图中的尺寸线,对于DXF文件的版本应采用将2层的LINEWIGHT改为0.0mm的方式处理一下;对于ARX的版本,用户不必干预。 4、 对于图中的引出线,对于DXF文件的版本应采用将4层的LINEWIGHT改为0.0mm的方式处理一下。对于ARX的版本,用户不必干预。 5、 其它线形(包括三角形、点划线),用户不必干预。 【完成日期:2003.06】【程序编制:LEOLIU】 |
|
|
1楼#
发布于:2009-12-22 11:23
好东西!
|
|
|
3楼#
发布于:2010-08-25 13:11
可以画宽点的盖梁么
|
|