桥梁博士中预应力砼变截面箱梁桥截面的极限强度验算不满足怎么办? - 【桥梁博士】 - 道桥网-桥梁之家—打造桥梁行业最大、最专业的桥梁资料和技术交流基地!道桥之家网! - daoqiao.net
lv472519661
桥梁工程师
桥梁工程师
  • 金币104枚
  • 威望0点
  • 贡献值14点
  • 桥币0个
  • RMB0元
阅读:5201回复:4

桥梁博士中预应力砼变截面箱梁桥截面的极限强度验算不满足怎么办?

楼主#
更多 发布于:2010-05-07 23:33
我正在用桥博进行一座跨径为80+100+80m的预应力砼变截面连续箱梁的全桥结构安全验算,结果,全桥各截面中,极限强度验算很多单元都不满足,该怎么办?望各位多多指教。
多多学习,多多指教
nanjingyu
桥梁正高
桥梁正高
  • 金币36枚
  • 威望0点
  • 贡献值20点
  • 桥币0个
  • RMB0元
1楼#
发布于:2010-05-08 01:53
看看预应力束还配置正确了?
jken88
桥梁工程师
桥梁工程师
  • 金币0枚
  • 威望0点
  • 贡献值14点
  • 桥币0个
  • RMB0元
2楼#
发布于:2010-05-08 03:09
调束
lv472519661
桥梁工程师
桥梁工程师
  • 金币104枚
  • 威望0点
  • 贡献值14点
  • 桥币0个
  • RMB0元
3楼#
发布于:2010-05-09 03:44
恩,谢谢,已经在调了,不过好麻烦
多多学习,多多指教
zhmzhmzhm
桥梁副高
桥梁副高
  • 金币405枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 桥币0个
  • RMB0元
4楼#
发布于:2011-01-06 21:17
结构尺寸呢