阅读:6659回复:13
预应力超张拉的疑问
预应力钢绞线的超张拉究竟是跟锚具有关呢还是跟钢绞线本身有关呢?查了一下各个规范,规范并没有明确说明普通钢绞线和低松弛钢绞线哪个不可以超张拉,也没有说明哪种锚具不能进行超张拉,但是在施工规范里给出的应力张拉顺序可以看出,规范倾向于:自锚式锚具不进行超张拉,其他锚具可以超张拉。不知哪里有这个明确规定,并且理由是什么。欢迎大家讨论。
|
|
4楼#
发布于:2010-05-30 08:16
呵呵,学习中,感谢提供
|
|
|
5楼#
发布于:2010-05-30 13:39
对于低松弛的预应力钢绞线,在规范中讲的不超张拉,是指最后的锚固节段,即锚固后预应力值为100%;但采用穿心千斤顶张拉的时候,锚固时夹片还要回缩,回缩指就是所需要的超张拉的值,这个数值需要现场测定。
|
|
7楼#
发布于:2010-06-04 14:10
现在超张拉都是由施工单位控制的,设计上很少提出超张拉
|
|
|
上一页