最近在搞一个老路改造项目,老桥全部拆除新建,新桥桩基布置和老桥桩基桩间距还要遵守规范2.5倍桩间距吗,网上意见众说纷纭,有说规范规定间距是为了避免两个受力桩的应力圈重叠,既然老桩不用就当是一块不能提供摩阻的石头,有说依然应该考虑规范桩间距,要不然一样会塌孔请大伙讨论一下,发表高见:
|
|
|
1楼#
发布于:2015-02-10 11:55
11:41:18
野鼬鼠 2015-02-10 11:41:18 老桩在没有承载的情况下 其自重对周围的应力扩散没多大影响 应力重叠的群桩效应指的是 周围桩都在承载下的情况 野鼬鼠 2015-02-10 11:41:38 老桩不用 可以把墩柱拆除 就没事了 11:43:21 步步为营 2015-02-10 11:43:21 不重叠影响打桩就行 11:41:21 ★+洋+深圳 2015-02-10 11:41:21 老桩利用就要满足2.5d 不用就不用管 个人看法 ★+大鹏+桥梁检 2015-02-10 11:41:51 ★阿星+深圳 2015-02-10 11:42:33 11:46:19 clove 2015-02-10 11:46:19 不用,重庆好多都是在原来的桩基旁边做的新桥 clove 2015-02-10 11:46:24 挨在一起 |
|
|
2楼#
发布于:2015-09-02 09:58
我觉得,老桩没有承载以后,就犹如把以前的土换成混凝土一样,只是这种情况,觉得如果桩长较短的话就不要考虑桩侧的摩擦提供的承载力,这样偏安全,如果桩很长,就得实际考虑了,但是具体咋个考虑摩阻力这个就靠经验了。
以上个人愚见。 |
|