预应力钢束布置的束界 - 【疑难交流】 - 道桥网-桥梁之家—打造桥梁行业最大、最专业的桥梁资料和技术交流基地!道桥之家网! - daoqiao.net
论坛
版块
喜欢
话题
应用
桥梁之家资料站
软件资料站
搜索
登录
注册
首页
>
论坛指南
>
【疑难交流】
>
预应力钢束布置的束界
回复
« 返回列表
duansongchen
桥梁副高
金币
1枚
威望
0点
贡献值
42点
桥币
0个
RMB
0元
加关注
写私信
阅读:
4664
回复:
8
预应力钢束布置的束界
楼主
#
更多
只看楼主
倒序阅读
发布于:2010-04-08 07:35
保存
哪位解释下预应力钢束布置的束界?
喜欢
0
最新喜欢:
回复
zmh2008
桥梁新手
金币
68枚
威望
0点
贡献值
15点
桥币
0个
RMB
0元
加关注
写私信
1楼
#
发布于:2010-04-08 11:08
是啊,我也想知道
没啥,业余爱好
回复
(0)
喜欢
(
0
)
lfq532
桥梁正高
金币
340枚
威望
99点
贡献值
157点
桥币
92个
RMB
0元
加关注
写私信
2楼
#
发布于:2010-04-08 14:25
感谢,是个好东西
风雨我们一起走过
回复
(0)
喜欢
(
0
)
whsnst
桥梁副高
金币
406枚
威望
144点
贡献值
183点
桥币
148个
RMB
0元
加关注
写私信
3楼
#
发布于:2010-04-08 15:08
感谢楼主
回复
(0)
喜欢
(
0
)
yangcui
桥梁正高
金币
84枚
威望
130点
贡献值
149点
桥币
120个
RMB
0元
加关注
写私信
4楼
#
发布于:2010-04-09 09:38
桥梁工程
无
回复
(0)
喜欢
(
0
)
winlovehz
桥梁新手
金币
15枚
威望
8点
贡献值
22点
桥币
7个
RMB
0元
加关注
写私信
5楼
#
发布于:2010-04-09 13:04
参考 范立础 桥梁工程。
回复
(0)
喜欢
(
0
)
秋月葬花魂
桥梁工程师
金币
69枚
威望
131点
贡献值
163点
桥币
136个
RMB
0元
加关注
写私信
6楼
#
发布于:2010-04-10 01:50
高手解释哈
回复
(0)
喜欢
(
0
)
dezhi10
桥梁正高
金币
633枚
威望
213点
贡献值
237点
桥币
221个
RMB
-2000元
加关注
写私信
7楼
#
发布于:2010-04-10 21:21
束界是借用了截面核心距的物理概念。当预加力作用在上核心时,截面下缘就不出现拉应力;作用在下核心时,截面上缘不出现拉应力因而在支点,因无外载弯矩,束筋布置的界限可从上核心到下核心之间。但在跨中,因主梁可能承受最大弯矩MT(恒、活载弯矩)或最小弯矩MG(恒载弯矩)则束筋的布置的上限是必须保证预加力有足够的偏心距来抵消MT,下限是预加力在MG作用下具有最大偏心距,上,下限之间的部分即是预应力束筋的束界。
回复
(0)
喜欢
(
0
)
xjx151
桥梁工程师
金币
97枚
威望
116点
贡献值
129点
桥币
132个
RMB
0元
加关注
写私信
8楼
#
发布于:2010-04-11 19:09
讲得很好
回复
(0)
喜欢
(
0
)
发帖
回复
« 返回列表
普通帖
您需要登录后才可以回帖,
登录
或者
注册
返回顶部
关闭
最新喜欢