回帖:2、 预制空心板混凝土浇筑可按先浇筑底板混凝土,然后浇筑腹、顶板混凝土的次序进行,但必须保证底、腹板之间不出现施工缝,即在底板混凝土初凝前浇筑腹板、顶板混凝土。
3、 C50砼施工前必须进行配合比试验,综合考虑施工程序、工期安排、环境影响等各种因素,通过实验保证砼强度,减少砼收缩徐变影响,并应注意砼强度试件的取样及养生条件需与主梁梁体砼相吻合。砼宜采用不低于525号硅酸盐水泥浇筑,同时为保证桥梁外观颜色,同一座桥的混凝土宜采用同一厂家同品种水泥浇筑。砼用石料强度不低于砼强度的2倍。
4、 主梁梁体砼耐久性要求:最大水灰比0.4,最小水泥用量350kg/m3,最大氯离子含量0.06%,最大碱含量1.8kg/m3。
5、 主梁预制后,应加强养生,当养生时间大于等于14天且砼强度达到设计强度90%时,方可施加预应力并及时压浆。施加预应力后,梁体必须处于简支状态,并适当遮盖不得曝晒曝寒。
6、 预制主梁预应力筋张拉后15天至60天之内浇筑板间纵向铰缝砼及现浇连续段砼,期间应密切注意梁体的累计上拱值,由于上拱值影响因素较多,施工中应对各种因素进行控制并注意观测,控制跨中预制板顶最终的混凝土现浇层厚度最小不小于8cm。现浇连续段浇筑温度控制在15~20℃,宜在一天低温时段浇筑,一联内各现浇连续段的浇筑温度应基本相同。一联现浇连续段浇筑完毕且砼强度达到设计强度的90%,方可浇筑桥面铺装混凝土。
7、 预制板靠近伸缩缝端的封锚段混凝土应在钢束张拉完毕后浇筑,预制板位于连续段一侧在保证锚具不锈蚀的情况下,可对锚具采取临时保护措施、与现浇连续段同时浇筑。预制板端部与封锚段及连续段混凝土的浇筑按施工缝的要求处理,另混凝土浇筑、震捣时应特别注意并采取必要措施保证锚具附近及板端处混凝土的密实。
8、 预应力束管道压浆所用水泥浆,按70mm×70mm×70mm立方体试件,标准养护28d测得的抗压强度不应低于30MPa。水灰比不大于0.4,不得掺加氯盐、铝粉。
9、 为保证预制板与现浇桥面的有效结合,预制板顶面应进行拉毛处理,做成凹凸不小于6mm的粗糙面。浇筑桥面板之前,预制板顶面应清洗干净,板预留结合钢筋与桥面板钢筋绑扎连接。
10、 为保证铰缝与预制板有效结合,预制板铰缝钢筋扳出时,其所在板侧面应作凿毛处理,铰缝混凝土浇筑时,必须振捣密实,防止漏浆,铰缝混凝土可采用微膨胀混凝土。
11、 现浇连续段处的预制空心板、桥面板内纵向普通钢筋应保证其搭接长度和焊接质量。
12、 为避免结构连续段与预制板之间交接面出现混凝土收缩裂缝及保证横向铰缝与空心板混凝土结合牢固,连续段和铰缝的混凝土采用补偿收缩混凝土,施工前应做配比试验。
13、 建议外模、芯模均采用钢模板,不允许采用橡胶芯模。应控制模板的拆卸时间,尤其是芯模的拆除,以保证预制板内腔几何尺寸不改变且容易拆除为准。
14、 结构连续段模板的制作应考虑拆除方便,避免采用撬、锤方式硬性拆除,致使板端腹板出现裂缝。
15、 当墩帽或薄壁墩身的正宽<1.2m时,板的临时支座设在支架上,临时支座距预制板端的距离D可视墩宽做适当调整(图纸中为15cm),但应尽量靠近板端且保证D≥15 cm。支架采用型钢(如贝雷架、万能杆件)拼接为宜,并应事先预压,以消除非弹性变形及沉降,待沉降稳定后方可架设。当墩帽或薄壁墩身的正宽≥1.2m时,板的临时支座设在墩帽或薄壁墩身上。为保证结构体系转换平稳,临时支座建议采用砂筒,当现浇桥面板混凝土达到设计强度后拆除。支座转换时要求同一连续墩上各临时支座同步卸载。
16、 永久性支座应水平设置,并注意安装方向。支座上下钢板规格应严格按设计要求采用。为防锈蚀,支座预埋钢板均采用热浸镀锌钢板。要求钢板平整,不允许焊接变形。
17、 主梁施工必须按照下述顺序进行:
1) 预制主梁,简支端应进行封锚、封端;
2) 吊装主梁,浇注铰缝混凝土;
3) 焊接并安装现浇连续段接头钢筋,浇注现浇连续段砼;
4) 待现浇连续段砼强度达到设计强度的90%以上,浇注10cm厚的桥面铺装防水混凝土;待桥面铺装防水混凝土强度达设计强度90%以上,卸载临时支座,实现支座转换;
5) 焊接或安装防撞栏钢筋、浇筑防撞栏砼、涂防水层,最后铺筑沥青砼及安装伸缩缝等。
18、 伸缩缝采用80型伸缩缝,安装温度一般控制在15~20℃,型钢间隙为20mm,梁端间隙为40mm。
19、 空心板及桥面板施工时注意预埋护栏、防落网、伸缩缝、泄水管、管线托架等构件的预埋件,详见相关设计图。图中所示公用构造仅为示意,施工时以相应设计图为准。
20、 主梁在起吊、运输、安装过程中,应始终保持梁体处于简支状态,梁体平移时,两端应同时进行,注意梁体水平及平稳,防止梁体受扭、倾斜甚至倾覆。
21、 桥梁架设可用架桥机(导梁)或其他可靠方法吊装、架设,预制空心板的运输与吊装要轻吊轻放,必须保证梁体的简支状态。
22、 桥面排水以水平排出为主,位于纵坡下方的伸缩缝前